目前智能开关最大功率只有2200W,想把家里的浴霸(2680W)开关换成智能开关,希望能出更大功率的开关。(T . T)
2 个赞
能不能出一个16A智能插座,还有空气开关电量测量,现在家里能耗还有这两块未能覆盖测量。烤箱也是能耗大户,中央空调也是。vrf不提供能耗,怎么破。
2 个赞
我在取暖后面加了个20A的接触器,开关只负载接触器线圈的负载,貌似只要不到10W的吸合动作功耗和2W+的保持功耗,把3+1路两个定义为浴霸,把3路定义为软开关,设定好换气、吹风和取暖之间的互锁逻辑。这一个三开的开关我写了18条控制逻辑,确保语音、按键、传感器控制时都能正确关联启动,比如开取暖的时候一定要开吹风,换气的时候和自然风互锁,不然有可能发生意外。一定要测试好控制逻辑。
哪里有买
啊这个,是替换成智能开关,然后不同的指令指向实现不同的功能吗?
厂商也可以给这种开关一个预设控制逻辑,2键或3键开关设定为浴霸模式后选择定义每个按键的功能,然后把预设的互锁逻辑自动添加进去。