普通浴霸改造aqara智能浴霸

市面上99.9%的风暖浴霸都是两路PTC加热,一路吹风,一路换气,有的还有一路照明,开关盒里4~5根负载线,即便有些无线遥控的,主机还是同样的电路原理


想要直接换成aqara 智能零火开关是不现实的,毕竟PTC加热的两路功率实在太大了


这时就需要用开关的小电流带动浴霸的大电流:10A中间继电器或接触器


中间继电器或接触器可以藏在吊顶内,再也不怕功率不够了,配合S1E+单/双路控制模块+温湿度传感器,写下自动化条件和场景,完美实现浴霸T1的效果

2 个赞

我是直接双路控制器控制了,没有加接触器

双路控制器的原理一样,其实aqara还有个四路控制器

aqara t1卫生间干区有一个控制浴霸线路的开关,目前在考虑安装aqara t1浴霸之后,干区的开关怎么接呢?普通的智能开关负载不够

官方安全提示:强电操作请寻求专业人士协助,注意安全。

有教程吗?:smile:

先提供理论基础,毕竟每家每户的改装条件不一样,最简单的是物理开关的,几乎不会有难度,比较麻烦的是带摆风功能的,步进电机我还没搞清楚该怎办控制

对也可以,双路控制器可以搭配普通开关适合老人使用,四路控制好像不能接开关?

要说使用方便的话还是建议S1E,屏幕上可以清晰的看到四路的开启状态;由于浴霸的特殊型,需要添加自动化当PTC1/2路任意打开的时候必须开启吹风,但自动化总有抽风的时候,还是可以再考虑下物理联动

我是在单路PTC线路上加了个25A的接触器,互锁关系是智能规则实现的,你这个方案看来更可靠,除非吹风那路继电器故障了。我的方案优点是当接触器故障表现为无法吸合时更安全,表现为触点粘连时一样危险。

附议,这个方案要考虑继电器寿命,万一发生粘连,如果浴霸没有保护要发生火灾的。

是直接买智能浴霸T1?还是不用这个,把别的品牌的改造?

我自己是买的T1,这个方案可以把别的品牌的浴霸改成智能,但无法支持步进电机