有关简化灯的双开关联动 自动化

新房装修用的都是H1M的开关,配合T1射灯都启用了智能负载的模式。最近在调试家里的灯光控制。

原先开发商有配了双开的开关位置,我在原有双控的开关位置也装上了H1M开关(只接入零火线,不接灯线),用自动化做了和主联开关的联动,实现了“双控开关” 包括灯的控制 和两个开关上指示灯的亮灭同步。


实现这个开关面板双向的控制同步,自动化中需要建立2组 4个自动化命令。

当 主控开关 打开,就 双控开关 打开

当 主控开关 关闭,就 双控开关 关闭

当 双控开关 打开,就 主控开关 打开

当 双控开关 关闭,就 主控开关 关闭


发现只有这样才能实现面板上的指示灯亮灭同步。

1.       不知道是否能在自动化选项里面增加 开/关 同步的设置?这样可以大大简化新建的自动化命令数量。我家有快十多个灯组 搞了“双开” 挨个新建 就长长一串

2.       我也尝试过把用于双控 开关设置为 无线开关,但是无线开关并不能让指示灯亮起,有些时候指示灯还是有作用的。

因为我没有转无线开关,所以尽管每次开启关闭 虽然是自动化命令(相当于是当虚拟开关)但是开关内部继电器都是会有工作的声音。而我其他开关因为开启了智能负载模式属于长期通电状态,使用并没有继电器那个咔哒声。几个面板继电器工作声音还是蛮闹人的,不知道是不是能实现在无线开关模式下 也能启用面板的指示灯?感觉这样做联动“双开” 体验感才完美。

2 个赞

相同的问题…我是真的是一个很简单的事情,我看小米好像是有联控功能的,不知道为什么绿米没有额

理论上虽然无线开关也可以通过获取灯具打开或者关闭的信息来进行指示灯的亮灭,但厂家一般没有动力这么干,大部分人不会为此买单,厂家也不会为此投入研发经费!

这叫替身功能,厂家没动力去做的,所以我在设计我家装修的时候就避免了出现这种情况,而在部分智能灯的线控面板处直接短接L和负载线,用220v转3.3模块实现无线开关的无限续航,也不是换电池麻烦,而是aqara的某些无线开关太难无损拆盖了,尤其是无线旋钮

H1M两个开关都选择智能负载 好像不需要自动化就能同步状态吧?