如果智能负载的灯具不在这个按键上控制,断网关还能使用?原理是什么?智能负载的基础原理不是转无线吗?网关断了还能用,貌似是方舟的技术,关键方舟技术目前只支持用场景面板控制一些绑定的灯光和窗帘电机。不知道你说的这个断网关还能用是只针对S1E还是说H1pro开关也一样。
测试内容:H1pro的两个按键都设置为普通负载,然后场景面板.的第一键做智能负载,负载设备包括:aqara智能灯带调光模块和aqara智能灯泡,然后显示智能负载成功,以上为设置内容,实测数据:手动关闭双键开关后,无法通过场景面板的第一键进行控制灯泡和灯带的开关,
也无法通过app直接控制灯泡和灯带模块的开关,重申!以上所有测试设备都在同一个M2网关下,网关有电有网,一切正常。
根据我测试的结果来看,与视频内所说的关于智能负载不在控制按键下可以控制的结果是完全相反的,至于网关断电断网的条件下,没有测试,就不妄下结论了,也有可能是我的测试方法或者测试条件不对,如果楼主看到这条回复,希望能详细说一下,谢谢。
既然智能灯泡接在H1pro的左键,那当然H1pro的左键要设为智能负载啊!你设置成普通负载当然不行了!
H1设置成普通负载的情况下,关闭开关智能灯就断电了吧,断电之后s1肯定是不能控制的,视频里说的情况还是得保证灯具不断电才行。比如把H1的两个键位设置成智能负载,这样的话如果断网或者网关断电,智能负载应该是不会失效的。视频里说智能负载不一定要接到这个键位,但是还是需要通电的,比如我家的灯带不是接在按键上,是接插头常通电的,就可以这么绑定。
这边说的H1和S1这个情况,应该是要设置两边开关的键位都是对同一个智能灯的智能负载,这样才能实现效果,而H1就是实际接灯路的那边一定要智能负载,智能灯才不会断电。这个我测试了S1和S1E同时智能负载L1-350吸顶灯是可以的。断网关还能用猜测是zigbee零火开关本身有中继功能吧,相当于开关跟灯之间也能通讯,这个我也不确定,S1E估计因为不是zigbee设备,所以我测试的时候是不行的
所以喽,把智能负载做其他开关下面,完全没有意义,反正控制也要做智能负载才行,断网换能用这个,我没测试,有时间测一下,貌似属于方舟技术的核心了,这有点有趣。
个人理解的智能负载是简化开关和灯之间的关系设置,所以可能说明的时候没有太去考虑这边说的开关跟开关之间的联动问题