S1最新固件支持控制水地暖 请问应该如何接线呢
好像地暖也要用绿米的s系列面板才行
还没研究,不过根据个人理解的水地暖模式就是将L1连接到地暖的温控器执行器火线,执行器零线共s1的零线。关联温度传感器后,对比设定温度,控制L1的通断,从而控制地暖温控执行器动作。
为啥你有更新的,我的没有新的固件啊。我的版本是5.2.6_0550,你的版本是多少啊?
水地暖模式没你想的那么美好,只能本地用,app上不支持,还要绑定温湿度传感器,原理是当温度传感器低于或高于设定温度后断路器L1,L2通断,自己拿电表测一下就行了,然后对应的执行器接线
你得有一套那个温湿度面板,还有地暖模块,然后在aqara里的s1面板里关联一下地暖就行了
你的可以有近变亮屏幕吗