在自動化場景中調用光照條件的時候它可以選擇”高或低於某個光照度”或是”上升或下降到某個光照度”,我自己在設定時2個條件都嘗試過,但”上升或下降”作為條件是往往不能觸發場景。想請教一下這2個條件的分別是什麼
我目前的設定戈時在7-9時如果光照高於1000以上就開窗簾,但如果我把條件改成7-9光照升到1000那就會觸發不了
有可能7點之前已經超過LUX 1000吧?
看看有沒有大神能解答![]()
上升到是触发条件,高于是环境条件
上升到和下降到指的是那个瞬间,满足条件会触发。一般用是监测到有人并处于光照度以下,则开灯